已解決ups電源後備時間如何計算?

提問者:獅子座616  |  瀏覽次  |  提問時間:2016-11-26  |  回答數量:3

ups電源後備時間如何計算? UPS電源後備延時時間計算方法:  (電池容量X電池工作電壓)/設備功率=可延長時間(小時)。  例如:1000VA 的UPS電源內置12V電池7AH二隻,帶400W的設備。  ...

已有3條答案
劉千蒲

劉千蒲

回答數:5067  |  被采納數:12

 UPS電源後備延時時間計算方法:
  (電池容量X電池工作電壓)/設備功率=可延長時間(小時)。
  例如:1000VA 的UPS電源內置12V電池7AH二隻,帶400W的設備。
  計算方法:電池容量7AHX電池工作電壓24V/設備功率400W=0.42小時,換算成分鍾約為:0.42X60=25分鍾左右。
  UPS備用時間的長短是由UPS的儲能裝置決定的,現在的UPS一般都用全密封的免維護鉛酸蓄電池作為儲能裝置,電池容量的大小由“安時數(AH)”這個指標反映,其含義是按規定的電流進行放電的時間。相同電壓的電池,安時數大的容量大;相同安時數的電池,電壓高的容量大,通常以電壓和安時數共同表示電池的容量,如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。
  後備式UPS一般內置4AH或7AH的電池,其備用時間是固定的;在線式與在線互動式UPS有內置7AH電池的標準機型,也有外配大容量電池的長效機型,用戶可以根據需要實現的備用時間而確定配備多大容量的電池。
  蓄電池是UPS的重要組成部分,占有很大的價值比重,並且其質量的好壞直接關係到UPS的正常使用,所以應慎重選擇有質量保證的正牌蓄電池。
2016-11-26 08:06:18
讚 506
cctv南天

cctv南天

回答數:8860  |  被采納數:0

每個電池單體的放電功率=負載有功功率/(逆變器的效率x電池單體數)=(40000x50%x0.8)/(0.94x30x6)=94.56W
查該電池放電到終止電壓時(例如1.75V/單體)能放出94.56W是多長時間,就是電池的後備時間。
比如是30隻海誌電池HZY12-55,查它的放電特性表可以看出放電到30分鍾時能放出97W的功率,則30隻海誌電池的後備時間就為30分鍾多一點。
2016-11-26 08:35:47
讚 886
藍霖楓smile

藍霖楓smile

回答數:22745  |  被采納數:12

可以這樣計算:
根據所提供的情況:(兩台100KVA的UPS並聯,蓄電池組容量是400AH,額定電流是303A,可用最大電流是121A)。
按步驟推算:

1、兩台100KVA並聯,隻能算一台。大功率UPS主機是設置為互為備用,即甲機擔任工作,乙機備份,一旦甲即故障,自動轉為乙機工作,同時報警,立即搶修,待修好,自動轉為甲機工作。

2、100KVA的UPS,要求負載不超過70%,即有效負載為70KVA。
3、大功率UPS的轉換效率約80%,要求輸入端的輸入功率為70KVA÷80%=87.5KVA
4、大功率UPS電池為32節串聯,總電壓為384伏,要求輸入電流為:87.5KVA÷384V≈0.228千安,即228安培。現在可用最大電流隻有121安,隻能按這個數據計算能帶多少負載。
5、384V×121A=46.464KVA×80%=37.171KVA。隻能帶約37KVA的負載。
6、蓄電池容量為400ah,400ah÷121A≈3.33小時。
結論:100KVA的UPS,帶37KVA的負載,可後備時間約為3小時20分鍾。
建議:
1、一旦市電中斷,值班員立即關閉不常用的設備,節約容量。
2、發電機組就位,等待發電通知。
3、2小時30分鍾後,市電未恢複,立即發電。
2016-11-26 08:54:26
讚 2274