已解決室內溫度傳感器安裝高度要求有規範嗎?

提問者:leego——  |  瀏覽次  |  提問時間:2016-12-31  |  回答數量:1

室內溫度傳感器安裝高度要求有規範嗎?溫度傳感器的安裝地點應具有代表性,避免安裝在溫度死角,強磁場處和爐門旁邊,或距離加熱物體過近的地方。溫度傳感器的接線盒不可碰到被測介質的容器壁。溫度傳感器接線盒處的溫度不宜超過10...

已有1條答案
807453467

807453467

回答數:21212  |  被采納數:3

溫度傳感器的安裝地點應具有代表性,避免安裝在溫度死角,強磁場處和爐門旁邊,或距離加熱物體過近的地方。溫度傳感器的接線盒不可碰到被測介質的容器壁。溫度傳感器接線盒處的溫度不宜超過100℃,對使用陶瓷或雲母鉑電阻元件的WZP型熱電阻溫度傳感器,應安裝在無震動或震動很少的場合。對於WZC型銅熱電阻溫度傳感器應避免安裝在有強烈震動的地方。對那些有震動的場合,可以選用抗震性能較好的鎧裝式溫度傳感器。
熱電偶溫度傳感器的安裝其參比端的溫度變化應盡可能小,並盡可能不超過100℃。選擇隔爆式熱電偶溫度傳感器時,必須注意安裝場所的分類分級,分組和區域範圍應符合相應規定。帶瓷保護套管的熱電偶溫度傳感器,必須避免急冷急熱,並安裝在不妨礙加熱體移動處,以免瓷管的暴裂和損壞。
溫度傳感器的插入深度一般可按實際需要決定。但最少插入深度不應少於溫度傳感器保護套管直徑的8-10倍。
溫度傳感器的安裝位置盡可能垂直安裝,可以防止高溫下產生變形,但在有流速的情況下,則必須采用和流速逆向傾斜安裝(一般傾斜45°)。最好選擇管道彎曲處,溫度傳感器有效工作部分應位於流體的中部。需要水平安裝時,若有必要應加裝支撐架。對傾斜和水平安裝的溫度傳感器接線盒出線孔應該向下,以免水汽髒物等落入接線盒中。
對於承受壓力的溫度傳感器,須嚴格保證密封麵的密封性能。