10KV配電係統中性點不接地,為什麼呀?10KV係統不接地運行,主要是10KV設備多為高壓三相設備,幾乎沒有單相設備,當發生單相接地時,三相電壓還保持著平衡對稱的關係,係統能夠繼續運行,為提高供電的可靠性,10KV係統多...

已有3條答案
是new

是new

回答數:0  |  被采納數:0

10KV係統不接地運行,主要是10KV設備多為高壓三相設備,幾乎沒有單相設備,當發生單相接地時,三相電壓還保持著平衡對稱的關係,係統能夠繼續運行,為提高供電的可靠性,10KV係統多采用不接地運行方式;10KV係統不接地運行,當發生單相接地時人們怎樣發現呢 這就需要用電壓互感器,也就是PT來進行監視,從原理分析我們可以知道,隻有將“Y”型接線的PT中性點接地,才能在係統發生單相接地時,PT二次開口三角才能產生電壓,而這個電壓,就是向我們報告10KV係統發生單相接地的信號源,因而“PT中性點要接地運行”;同時,針對有些同誌的模糊認識,有必要說明一下,PT中性點這個接地是工作接地;因為中性點不接地,開口三角就不會有電壓,也就是不能正常工作,並不是平時說的保護接地。
2017-04-25 17:20:11
讚 0
y614046287

y614046287

回答數:1  |  被采納數:0

PT中性點接地是保護接地,因為怕PT產生過電壓,此時通過此保護接地可順利釋放電壓,保護人身和設備安全
2017-04-25 17:26:45
讚 0
深藍blue雲煙

深藍blue雲煙

回答數:7  |  被采納數:3

國外的中壓係統一般都是中性點直接接地的。我國由於供電係統的器材設備質量,線路的鋪設方式等導致單相接地現象比較多,因此10KV普遍采用不接地或小電流接地。不過中性點直接接地或通過小電阻接地是今後的方向。因為不接地對係統的絕緣強度要求高。
2017-04-25 17:38:20