係統粉 > 電腦問答 > 其他問答

已解決ups電源功率因數最大多少?

提問者:°芙蘭朵露  |  瀏覽次  |  提問時間:2017-03-12  |  回答數量:3

ups電源功率因數最大多少?UPS電源輸入功率因數可提高到0.95以上。提高功率因數的方法一是采用12脈衝整流器  如Sitepro Fenton等UPS作為選件的12脈衝整流器采用後,再加上無源濾波,由於...

已有3條答案
sunny妖精柒七

sunny妖精柒七

回答數:4857  |  被采納數:11

UPS電源輸入功率因數可提高到0.95以上。
提高功率因數的方法一是采用12脈衝整流器  如Sitepro Fenton等UPS作為選件的12脈衝整流器采用後,再加上無源濾波,由於極大地抑製了電流諧波分量由原來的近30%的諧波電流分量削減到10%以下 。
一般說,輸入功率因數的提高對輸入電網有利,因為它減小了對電網的幹擾.對UPS來說,好處不明顯.因為UPS需要多少功率仍是按照自已的方式和要求吸取,大概這也是一般UPS不急於解決這個問題的另一個原因.
2017-03-12 10:14:12
讚 485
熾天使釋然

熾天使釋然

回答數:85074  |  被采納數:53

1、負載。確定負載多少,才能解決能帶動的問題。如,負載總功率為3000瓦,,而2000瓦的UPS,顯然“力不從心”。必須通過計算,計算前明確一個概念,中功率UPS的效率按80%,若有部分感性負載,按70%計算。3000÷80%=3750VA,感性負載則:3000÷70%=4285.7VA。考慮留有一定富餘量,可選用5000VA的UPS電源。
  2、延時。延時是指市電中斷後,能供電多久的問題。在既定的負載量和UPS功率的情況下,延時多久,取決於供電電池的容量,延時越長,要求電池的容量越大,這也意味著投入資金加大。以3000瓦的負載,采用100ah12伏電池,16節串聯為192伏計算:3000÷192=15.625A,100(ah)÷15.625(A)=6.4(小時),可以供電6小時24分鍾。
  建議:在一些重要場所,必須要實行不間斷供電的話,可采取多種措施,如:
  1、爭取到兩家不同的電力公司,兩路供電到現場。UPS隻是作為切換兩家供電公司的“媒介”,這時,UPS可配延時1至2小時的電池即可。
  2、另配柴油發電機。市電中斷,發電機啟動,代替市電給UPS供電。
2017-03-12 10:24:29
讚 8507
比嫦娥美點

比嫦娥美點

回答數:27349  |  被采納數:4

ups電源功率因數最大0.95,功率因數是衡量電氣設備效率高低的一個係數。功率因數低,說明電路用於交變磁場轉換的無功功率大, 增加了線路供電損失,因此供電部門對用電單位的功率因數有一定的標準要求。 價格來源於網絡,僅供參考,具體以購買為準!
2017-03-12 11:41:23
讚 2734