係統粉 > 電腦問答 > 其他問答

已解決防雷監控攝像頭接地有哪些措施?

提問者:spartawall  |  瀏覽次  |  提問時間:2017-03-12  |  回答數量:3

防雷監控攝像頭接地有哪些措施?你的“攝像頭的安裝位置大部份都是在房頂或是房的頂角”,做好避雷工作是十分必要的。 避雷器接地線最好是用8平方MM以上銅纜,接地點選擇在比較潮濕的地方,下挖1.5米以下,接地電...

已有3條答案
疲倦生活

疲倦生活

回答數:7840  |  被采納數:31

你的“攝像頭的安裝位置大部份都是在房頂或是房的頂角”,做好避雷工作是十分必要的。
避雷器接地線最好是用8平方MM以上銅纜,接地點選擇在比較潮濕的地方,下挖1.5米以下,接地電阻應小於4歐。
另外,你的“攝像頭的安裝位置大部份都是在房頂或是房的頂角”,如果房頂沒有安裝避雷針,隻有攝像頭防雷接地不行,還應該在房頂四角安裝避雷針,房頂避雷針可用2-4CM寬扁鐵焊接到地下2米以下,接地電阻應小於10歐。
2017-03-12 10:38:54
讚 784
不長情

不長情

回答數:190097  |  被采納數:88

1、首先要彩鋼板房及攝像機的接地係統 2、攝像機安裝位置如果處於屋簷之下,可以不考慮另做攝像機的直擊雷防護 3、攝像機的電源線路、視頻線路、控製線路必須安裝相應的浪湧保護器(國內較多為監控三合一防雷器或監控二合一防雷器),作為前端攝像機的線路浪湧(感應雷)的防護 4、視頻線路、控製信號線路經室外進入機房內設備(硬盤錄像機)前,應加裝視頻信號防雷器和控製信號防雷器,作為機房內設備信號線路的浪湧保護 5、機房電源係統應做三級防雷保護 6、機房接地係統
2017-03-12 18:06:08
讚 19009
挽留你的愛i

挽留你的愛i

回答數:30275  |  被采納數:5

監控防雷器分三類,電源、信號、控製。普通監控攝像頭沒有控製線,把電源、信號的防雷器組合在一起,就叫電源信號二合一防雷器。
在二合一防雷器上有個BNC插頭(有點像有線電視插頭),這個是連接信號的(也有信號用雙絞線的)。把防雷器串聯進視頻信號線即可。
同理,電源部分也是串聯接的。但是不用擔心,外表看是串聯的,實際內部的防雷模塊是和線路並聯的,隻要接插件質量好,沒有衰減。
你說的黃線應該是黃綠線,而不是黃線,黃綠線是地線的標準顏色。它應該直接與大地連接的。是用來將雷電泄放到大地的。
該接地線接法:
方法一:就近與避雷帶連接。
方法二:敲開水泥,與主鋼筋連接。
方法三:如果是鋼管電杆,直接和電杆連起來。
方法四:在下方用2.5米鋼管砸下地麵,然後連起來。
2017-03-12 15:24:59
讚 3027
相關問答
最新其他問答
解決方法