風管型溫度傳感器要在風管保溫後安裝是怎麼回事?你好,風管溫度傳感器安裝方法如下: 1、設備在安裝前應作檢查,並符合下列規定: A、設備外形完整,內外表麵漆層完好; B、設備外層尺寸、設備內主板...

已有1條答案
〝小豬﹏faifai

〝小豬﹏faifai

回答數:199614  |  被采納數:97

你好,風管溫度傳感器安裝方法如下: 1、設備在安裝前應作檢查,並符合下列規定: A、設備外形完整,內外表麵漆層完好; B、設備外層尺寸、設備內主板及接線端子和型號、規格符合設計要求; 2、有底座設備的底座尺寸應與設計相符,其直線允許偏差為每米1mm,當底座的總長超過5m時,全和允許偏差為5mm; 3、中央控製及網絡通訊設備的安裝要符合下列規定: A、應垂直、平正、牢固; B、垂直度允許偏差為每米一點五毫米; C、水平方向的傾斜度允許偏差為每米1mm; D、相連設備頂部高度允許偏差為2mm; E、相連設備接縫處平度允許偏差為1mm; F、相連設備接縫的間隙,不大於2mm; G、相連設備的連接超過5處時,平麵度的最大允許誤差為5mm; 4、DDC安裝 DDC應安裝在現場靠近被控設備的地方,一般樓宇監控係統的DDC主要安裝在弱電井、新風房、空調機房、冷凍站、高低壓配電房等處。DDC通過網絡線與係統主機連接。DDC由專用控製箱保護,控製箱的安裝高度應與地麵為800~1200mm,控製箱放置在通風良好,光線充足,沒有陽光直射的幹燥的地方。安裝控製箱的地方的溫度和濕度應滿足DDC的工作條件。 控製箱內設備應布置整齊,箱中強電和弱電線纜分開走線,控製箱內應有可靠的接地措施。 控製箱內應可靠接地,接地電阻應全部符合要求,大樓采用聯合接地體,接地電阻要求小於1歐。接地線要用合符要求的線纜接地。 控製箱體也應接地,該地應與設備箱內的信號地分開,可接設備的安全地,符合安全地的條件。