在網絡攝像機和無線ap的大量部署過程中,會遇到超過100米的設備需要供電和接入的問題。甚至會出現POE遠程供電傳輸兩百米以上的情況。 排除長距離數據傳輸,僅考慮200多米POE供電,隨著POE大功率IEEE802.3AT標準的製定,POE廠家推出了大功率的POE供電設備,供電功率可達50w,考慮到線路中的損耗,供電距離達到300米後傳到的功率還是夠用的。其實這是受以太網傳輸距離的限製。 以太網標準規定傳輸距離最遠100米,超過100米可能會發生數據延遲,丟包等現象,因為信號在雙絞線中傳輸時,彼此之間相互幹擾,還會受到外界電磁波的幹擾,同時由於導線之間產生寄生電容和寄生電感的原因而導致信號衰減或畸變,距離過長後累積的信號衰減將不能保證信號穩定地傳輸。所以以太網傳輸距離不超過100米。 要解決POE遠程供電設備傳輸距離兩百米以上的問題,可以用采用廣迅600米網絡延長器TE305和POE供電器配合使用。廣迅的網絡延長器上連端口與交換機連接,下聯端口插入POE供電器輸入端口,POE供電器的輸出端口提供數據與電,經過100-300米的非屏蔽網線,就可給遠端的網絡攝像機和無線ap連接,提供電力和數據鏈接。 POE傳送距離的限製在於網線的損耗以及的功耗. 理論上正常100米網線的阻抗最大為20奧姆, 在350mA供電的條件下其壓降為7V, 網線損耗為2.45瓦, 受電終端最大可得功率則為15.4-2.45 = 12.95瓦. 受電終端功耗不大的情況下, POE傳送距離可達100米. 不過, 如使用網線質量不佳, 或使用非銅線將增大線損, 影響POE傳送距離.
2017-03-06 06:48:00
讚 4023
a54249798
回答數:121405 | 被采納數:208
你的無線AP是什麼型號的呢,你可以說下我告訴你你的設備是否支持48V POE供電
一,標準的POE受電設備(PS:POE受電設備就是支持POE為自己供電的設備)通常都是本身DC電源為9V或12V或15,但是POE供電電壓都是48V(為什麼會是48V?後麵有說明)如果你的設備是這類設備,那麼,可以直接使用你的POE交換機供電
二,另外有非標準的POE受電設備,比如UBNT(Ubiquiti networks)的室外遠距離無線AP,POE供電電壓就為24V,如果你的設備是這類設備,那麼可以通過使用一個POE分離器,將交換機供過來的48V電壓降壓為你說的12V為你的設備供電,而不能通過POE交換機直接供電,否則,設備會燒壞,一個POE分離器成本幾十元,可以聯係我
三,還有一種就是假POE受電設備(比如TP-LINK的TL-WA501G,它的DC電源和POE都是12V,隻是通過一個POE合路器將DC電源合並到網線裏麵而已),通常是一個小品牌的設備會這樣做,為了低成本,這種假POE受電設備的內部DC電路直接與RJ45口的4,5和7,8腳短路,然後對外宣稱自己的設備支持POE供電,其實那隻是通過網口直接將電源引到DC供電,如果你的設備是這類設備,那麼你可以直接使用設備自帶的電源+一個POE合路器解決,而不能通過POE交換機直接供電,否則,設備會燒壞
為什麼標準POE受電設備的DC供電和POE供電電壓會相差幾十伏?,這就得和POE的誕生有關,POE的產生原因之一就是為了解決設備就近取電(比如市電220V)不方便的難題,但同時又有了另外一個問題,就是如果設備離取220V交流電的地方比較遠的話,POE采用12V或者15V這樣的低電壓傳輸距離不夠遠,既然POE的產生是為了解決異地取電,那麼這個距離當然越遠越好,但如果通過網線傳輸的電壓過高,又會一種程度上對網絡數據的傳輸形成幹擾,
所以標準的POE最終采用了DC-48V,實際上在48V POE電壓到了受電設備經過RJ45進去後仍然會經過一次變壓,將48V的POE電壓變為和設備的DC供電電壓一致,
總結,假POE與真POE之間的差別就是假POE受電設備在受電側少了一次變壓,當然供電端的電源功率也和穩定性也遠遠不能和標準的POE設備相比
2017-03-06 07:28:03
讚 12140